Форум по программам «Инфокрафт» для ЖКХ

Форум GKHsoft.ru
Интеграция с ГИС ЖКХ!
База знаний Инфокрафт

Вопросы и ответы, рабочие инструкции, документация по решениям Инфокрафт.

Загрузка реестров по системе город

Страницы: 1
Загрузка реестров по системе город
Добрый день, возникла проблема при загрузке реестров из банка по системе город. Загружается оплата и проводится документ, но счетчики не хотят загружаться. Как мне настроить загрузку счетчиков по системе город? Разделители везде используются "точка с запятой", кажется из-за этого блок приборов учета не разбирается правильно. Он подхватывает только 1 значение, если оно вообще присутствует
Формат реестра
17-04-2016;12-08-25;8598;8598999V;108925322539;ЛС;ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО;АДРЕС;0416;ХВС1;ХВС2;ХВС3;ГВС1;ГВС2;ГВС3;Электро1;Электро2;Газ1;Газ2;СУММАОПЛАТЫ;3531,03;61,07
Причем блок приборов учета может быть заполнен не полностью, могут отсутствовать показания. Но поле счетчика будет.
Пример если присутствует только электрический однотарифный то реестр будет таким
17-04-2016;12-08-25;8598;8598999V;108925322539;111;ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО;Адрес;0416;;;;;;;11606;;;3592,10;3531,03;61,07
Добрый день, Сергей!

В настройке загрузке оплаты в колонке, у которой в поле «Соответствие колонки» указано «Дополнение» необходимо:
- в поле «Разделитель полей дополнения» указать «; (Точка с запятой)»;
- в поле «Начальная позиция прибора учета» указать начальную позицию именно в дополнение;
- в табличной части указать состав блока прибора учета, в Вашем случае это наименование прибора учета/вида прибора учета и показания счетчика.  
БАЗА ЗНАНИЙ ИНФОКРАФТ
Вопросы и ответы, рабочие инструкции, документация по решениям Инфокрафт.
Перейти в базу знаний
Добрый день, Екатерина Ковалева!
  1. К сожалению, не получается, загрузка стала загружать только первую строку, но показания так и не загружает. Нашел как временное решение, загружать оплату по системе город, а показания, через загрузку показаний приборов учёта. В загрузке показаний приборов учёта, позволяет явно указать какой столбец принадлежит какому прибору учёта, таким образом обрабатывается отлично. Хотелось бы решить эту проблему, чтобы не проводить много операций, через разные обработки.
  2. Так же, хотелось бы в выгрузке реестров по системе город увидеть такую же настройку дополнения, с явным указанием столбца и прибором учёта. Сейчас же эта выгрузка выгружает подряд все приборы, а не размещает их в нужных столбцах.
  3. В загрузке по системе город, он не знает явное количество счетчиков и берет только первый, причем только если указаны разделители совпадающие с основной частью (пример разделитель основной части, точка с запятой и в дополнении точка с запятой.) Разбор строки дополнения происходит не верно.
Изменено: Сергей Карасев - 18.08.2016 10:39:22 (Дополнил)
Добрый день, Сергей!

Чтобы решить проблему пришлите формат загрузки на hline@infocraft.ru с описанием проблемы.
БАЗА ЗНАНИЙ ИНФОКРАФТ
Вопросы и ответы, рабочие инструкции, документация по решениям Инфокрафт.
Перейти в базу знаний
Страницы: 1
Вы уже с нами?
12 Посетителей на сайте
выбирают программу.
23506 Выбрали решения
Инфокрафт с 2004г.